Токовите трансформатори преобразуват протичащия в мрежата ток пропорционално и без фазово отместване във ток с по-малка големина. През вторичната намотка на всеки един токов трансформатор номиналният ток е 5 ампера. Често намират приложение в, захранването на индикаторни устройства, интегрални уреди за измерване или подобна апаратура. Вторичната намотка трябва да бъде свързана с товар или да бъде свързана накъсо постоянно. В противен случай могат да се появят големи напрежения на вторичните клеми. За да бъде грешката от измерване по-малка е желателно, проводника през който протича измервания ток да бъде в средата на прозореца на трансформатора. Проводниците от вторичната намотка на трансформатора (проводниците които захранват измервателните прибори, не трябва да са успоредни със проводниците през които протича измервания ток, защото грешката на измерване ще бъде голяма. Някои от предлаганите на пазара токови трансформатори като изделия в кутия са хубави, но като отидем на обекта да ги монтираме, се сблъскваме а някои "малки" трудности свързани с монтажа им. Когато не разполагаме с работилница и склад за материали на местото където ще ги поставим , се налага да използваме материали с които разполагаме. Ето един от вариантите за монтаж на токови трансформатори: Забележка: След монтажа бяха направени замервания, с амперклещи марка Fluke. Разликата между измервателния прибор с марка Schneider и амперклещите беше 0,5% в 50% от номиналния ток протичащ през измервания проводник.